请教,高压电机对地耐压测试时,PT100应接地还是悬空。
请教,哪位高手知道,高压电机对地耐压测试时,PT100应接地还是悬空。 个人认为应该接地 cpu19871119 发表于 2019-8-22 08:59个人认为应该接地
我目前也是接地的,但在对地耐压测试完后,pt100都已损坏。 PT100一般是插在绕组端部的线圈中,它既挨不着铁芯,也挨不着机座,为什么要接地呢
因为线圈与铁芯挨着,铁芯又与机座冷压或热套,是一体的,机座与大地相接。所以测接地,就是谁与大地相接就测谁
线圈因为与铁心紧挨着,铁心可以认为就是大地的一部分,所以叫对地耐压。测对地耐压是防止绕组线圈的绝缘损坏后,机壳带电伤人的
PT100插在线圈之间,也不和铁心接触,并用离铁心的距离也远,测它对地耐压有什么意义呢。如果想测,可以测一下它与线圈的耐压,防止线圈电流电压过大,把PT100击穿。不过PT100防护都很好,击穿的可能性很好。 接地就是验证绕组根PT100之间绝缘的好坏啊,应该是要接地的。