wx_YA6R1f61 发表于 2019-7-22 11:07

变压器短路实验绕组形变趋势问题

35kV级三相变压器,短路实验workbench仿真结果,低压绕组的轴向应变趋势是压缩,为什么不是扩张呢,各位老师请多多指教

小小鸟儿 发表于 2019-7-22 14:27

把高低压绕组轴向错开10mm试试。

wx_YA6R1f61 发表于 2019-7-22 20:34

小小鸟儿 发表于 2019-7-22 14:27
把高低压绕组轴向错开10mm试试。

老师,我将高压绕组整体压缩10mm,结果也是高低压绕组同时压缩趋势

小小鸟儿 发表于 2019-7-23 08:13

可能是模型构建的太简单,高低压绕组磁势完全平衡会产生这种结果。