天天向 发表于 2019-7-8 11:33

隔离变压器次级对地有电压怎么回事?

请教各位,隔离变压器次级对地用电压表测量有电压怎么回事?如何解决该问题?

小小鸟儿 发表于 2019-7-8 14:58

变压器次级有电压不是很正常吗?

czvmkl 发表于 2019-7-8 17:11

隔离变压器次级理论上对地无电压。

czvmkl 发表于 2019-7-8 17:12

电压表测量有电压多少V?

maozhu1988 发表于 2019-9-22 11:52

变压器隔离后的次级的地,和前级的地并不是一个地,两者有电势差很正常。哪怕量两个地之间都是有电势差的

sunshin-lee 发表于 2019-10-4 09:02

是测试时而不是使用时?是不是寄生电容引起的?

Vida 发表于 2019-10-10 22:10

只要初、次级和铁芯3方之间达到绝缘要求就算安全的。测量设备阻抗太高就会测出电压。

aze200 发表于 2019-10-11 10:56

5楼说的对,参考地的问题。

luomu 发表于 2019-10-30 11:06

次级是悬浮的,没接地,肯定会有一定的电压啊,共模电压。
页: [1]