fatv138989 发表于 2009-5-1 13:10

启动绕组的问题

问一下大家启动绕组的线径加大会有什么后果,减小又有什么后果,请大家解答的时候尽量说详细点,谢谢了

xinjing 发表于 2009-5-2 12:23

启动电机基本不变的情况下,绕组线径变细的话,就增加了电流密度了。

芹菜 发表于 2009-5-9 22:53

启动绕组的线径加大与减小是有条件限度的,你指的是什么?

tech4 发表于 2009-5-25 17:51

一楼提出的问题要分两种情况对待
1:分相电机
如果线径加大,阻抗变小,需要增加匝数。这样才能使两相绕组上的电流产生相位差。(相位差小于90度)
2:电容分相电机
如果线径加大,电流密度随之变大。应充分考虑到电容的耐压和容量。两相绕组上也电流产生相位差。(相位差可达90度)。

yuxiuren 发表于 2009-5-31 14:58

4楼是偶的非常有道理!
页: [1]