nina0037 发表于 2019-4-3 15:25

变压器空载仿真得到的铁心损耗太小

各位大神,本人初学MAXWELL
仿真8000kVA的三相变压器,原副边电压分别为6.3kV/35kV,硅钢片用的是27QG120,仿真得到的空载损耗,理论值是12100w,可是仿真只得到200w左右,还请大家帮忙看看是什么原因。
这个图是得到的铁损

这个图是设置的一次侧A相额定电压,正弦变化,三相相差120度

这个图是设置的二次侧线圈匝数,399匝,分为9段,每段399匝


材料属性中B-H曲线设置如下


B-P设置如下

不知道还有哪里设置不对

nina0037 发表于 2019-4-4 10:55

这个图是得到的铁损
这个图是设置的一次侧A相额定电压,正弦变化,三相相差120度

这个图是设置的二次侧线圈匝数,399匝,分为9段,每段399匝


材料属性中B-H曲线设置如下



B-P设置如下

不知道还有哪里设置不对

zhhy 发表于 2024-5-11 11:15

楼主,小白目前新学也是想求解变压器损耗,设置过程和楼主相识,空载损耗结果也是相较于设计值偏小很多,材料都已添加,请问楼主解决了吗

ccs1030 发表于 2024-8-27 21:04

zhhy 发表于 2024-5-11 11:15
楼主,小白目前新学也是想求解变压器损耗,设置过程和楼主相识,空载损耗结果也是相较于设计值偏小很多,材 ...

您好,最后解决了吗?怎么处理的

我爱洋葱。 发表于 2024-10-12 19:09

这个仿真只是设置了A相激励?给出的损耗应该是三相激励下的吧