bouncingbaby 发表于 2009-4-28 10:28

请问下有改过在线切换的双速电机的吗?

大家好,我有个问题问下大家.
我们电厂想将引风机电机改造成为8/10极单绕组在线切换的双速电机,以达到节能要求,请问下有这样做过的吗?我咨询了下电机修造厂,他们回复说是可以这样做.
附:电机型号为YKK710-8 1800kW 6kV204.4A

随心 发表于 2009-5-31 13:57

我们厂也准备把循环水泵改为14/16极的,比较关心

hfpian 发表于 2009-5-31 17:34

有一种接法可能实现,8极一路角接,10极延边三角接法。但需根据定子槽数重新排列线圈图。

renzhiqiang 发表于 2009-6-7 08:58

可以直接进行切换,中间有个3秒左右的延时,一般高压电机定子的接法全是Y接的
页: [1]