一块两毛五1 发表于 2019-3-6 09:01

漆包线绝缘

各位专家好,关于漆包线这一块,很多说的都是耐热等级,A/B/F/H等。

但是,我想知道的是漆包线的绝缘等级,也就是说漆包线能够耐得住多少的高压呢?不同等级的漆包线的耐压分别是多少?

谢谢!

yct0455 发表于 2019-3-6 13:24

1. 正常选用一款漆包线需要根据标准定义,例如:0.67 wire GR.1 EN60317-13, 标准里有明确的定义线径/绝缘类型/绝缘厚度/耐温等级/耐压等级,供应商会根据标准提供你想要的漆包线;
2. 耐压等级在标准里有定义,主要决定于漆膜的厚度(漆膜厚度一般有三个厚度等级可选,对应三个不同耐压等级)。
3. 因为漆包线厂家的测试方法跟电机厂的测试方法是不一样的,而且漆包线厂家对耐压都会留有较大的余量。
4. 电机厂绕线工艺不同,设备不同对漆包线损伤也都不一样。
所以漆包线耐压是要综合以上来考虑的,适当留一些余量,主要还是根据应用场景,产品完全根据标准测试,耐压方面没有问题就是OK的。
以上属于个人观点,不一定完全准确。