那小子真黑 发表于 2018-12-20 09:44

关于发电机短路外电路设置

发电机外电路搭建好了,但是对其中的设置不太明白,希望有懂的大神指点。

那小子真黑 发表于 2018-12-29 10:24

已解决。。。。。。。。。

不卡不超神 发表于 2018-12-30 15:11

在么,我也看不明白

不卡不超神 发表于 2018-12-30 15:12

我要使发电机在负载下运行,怎么设置外电路啊

那小子真黑 发表于 2019-1-8 19:09

不卡不超神 发表于 2018-12-30 15:12
我要使发电机在负载下运行,怎么设置外电路啊

就是把我搭的短路电路里面的开关去掉就是负载电路了。。。。。。

飞翔的笨小猪 发表于 2019-1-23 17:49

那小子真黑 发表于 2019-1-8 19:09
就是把我搭的短路电路里面的开关去掉就是负载电路了。。。。。。

楼主,你负载参数怎么计算的,能不能写出具体的计算过程?

那小子真黑 发表于 2019-1-24 11:46

飞翔的笨小猪 发表于 2019-1-23 17:49
楼主,你负载参数怎么计算的,能不能写出具体的计算过程?

根据功率,电压,功率因数就可以求出负载。。。。

284874509 发表于 2020-4-9 21:08

那小子真黑 发表于 2019-1-24 11:46
根据功率,电压,功率因数就可以求出负载。。。。

那是顾客要求的功率,电压,和功率因数,实际上这个发电机能不能达到这么大功率还不知道啊?这样计算出来的准吗?
另外,用外电路仿真如何验证能否达到顾客要求的功率啊?

那小子真黑 发表于 2020-4-12 13:28

284874509 发表于 2020-4-9 21:08
那是顾客要求的功率,电压,和功率因数,实际上这个发电机能不能达到这么大功率还不知道啊?这样计算出来 ...

算出来如果不满足客户要求的性能,那就调整电机电磁结构参数,本来电机设计就是个反复计算的过程,你想一次就达到预期也不容易。

284874509 发表于 2020-4-13 11:12

那小子真黑 发表于 2020-4-12 13:28
算出来如果不满足客户要求的性能,那就调整电机电磁结构参数,本来电机设计就是个反复计算的过程,你想一 ...

算出来的参数基本不合理,比如转矩应该是11N.M,结果才0.6M.N,根本不合逻辑

2569403993 发表于 2022-5-6 10:34

过来看看啊,学习长知识了。

654894531 发表于 2025-4-30 09:15

谢谢楼主分享!
页: [1]
查看完整版本: 关于发电机短路外电路设置