normahxh_002 发表于 2009-4-23 17:05

双馈变流器在自身故障时脱网的话如何保护转子侧变流器

我在实验室做实验时发现:当转子侧变流器测得的Z脉冲受干扰而导致锁相错误时,电机的转子电流、定子电流全部失控,这个时候执行故障跳闸命令,却没想到直流电压急剧升高把转子侧的IGBT炸毁了一相,相当恐怖啊。直流上升的速度让网侧根本就响应不过来。
请教一下各位大牛,你们在转子侧失控时怎么保护转子侧变流器的啊?唉,都不敢做实验了

elastic123 发表于 2009-4-23 20:00

应该能量是来自转子吧,CROWBAR保护没动作?

elastic123 发表于 2009-4-23 20:00

你是用老外的变流器还是自己搭的?

normahxh_002 发表于 2009-4-25 13:16

用西门康的SKIIP搭的啊,没有用Crowbar
难道老外的变流器产品中也一定要Crowbar吗?我只知道Crowbar一般是用于故障不脱网或者低电压穿越时才用的啊

elastic123 发表于 2009-4-27 07:10

那炸了不奇怪了

normahxh_002 发表于 2009-4-27 13:12

但是我看到有些厂商的双馈变频器如果不用低电压穿越或者故障穿越时是没有加Crowbar的啊,这是怎么回事啊?

elastic123 发表于 2009-4-28 08:53

不需要低电压穿越能力时,加的是无源crowbar,低电压穿越时是有源crowbar

normahxh_002 发表于 2009-4-28 15:31

无源crowbar使发电机在电网故障时不脱网时才要的吧,假如电网电压下降到-10%时就使发电机就脱网,那么转子侧还需要加Crowbar吗?

elastic123 发表于 2009-4-29 08:16

CROWBAR的基本目的是保护变流器,而不是电压穿越
双馈变流器必须有CROWBAR

normahxh_002 发表于 2009-5-13 13:04

谢谢elastic123 的意见,不过现在我也了解了一些。如果变流器一出现故障就脱网时是可以不用Crowbar保护的,当然得跟控制策略有关系。

fds 发表于 2009-7-9 00:26

好哈{:1_432:}

camelnuaa 发表于 2009-10-23 12:04

可以加chopper保护电路

lanhero 发表于 2009-10-23 15:35

低电压穿越时是有源crowbar,不穿越无源crowbar,crowbar是对变流器起保护作用的

like1981321 发表于 2010-1-4 10:56

学习了,谢谢!!!

xiaoxueniuniu 发表于 2010-1-6 23:21

诚心请教楼主------crowbar,,究竟代表什么意思?谢谢指教