huaxiao2005 发表于 2018-11-3 21:53

关于三绕组低压短路电流分配问题

一台三绕组变压器Dd0y11,2个低压线圈容量相同,高压布置在最外面,低压d绕组插入到低压Y绕组中间,可以做到2个低压线圈的半穿越阻抗接近相等,但为什么当2个低压线圈同时短接,高压输入额定电流时,2个低压线圈线电流不是接近相等的,而是相差很大,请问这是为什么?

huaxiao2005 发表于 2018-11-3 21:53

线圈是辐向布置的

小小鸟儿 发表于 2018-11-3 22:07

本帖最后由 小小鸟儿 于 2018-11-3 22:43 编辑

如果两个半穿越阻抗做到完全相等,那么你所说的这种情况就不会发生,两个低压绕组同时短路高压加电时,两个低压绕组中电流就会基本相同。

小小鸟儿 发表于 2018-11-3 22:10

本帖最后由 小小鸟儿 于 2018-11-3 22:45 编辑

两个低压线圈的半穿越阻抗接近相等,并不是相等,这种情况下,两个低压线圈间耦合很紧密,它们之间的阻抗很小。按你所说低压线圈同时短路时,由于它们的短路阻抗并不相同,所以在两个线圈间会产生较大的环流,一个低压绕组的电流方向与环流同向,另一个低压绕组的电流方向与环流反向,一加一减后反映出来的现象就是两个低压绕组的电流相差很大。

小小鸟儿 发表于 2018-11-3 22:11

本帖最后由 小小鸟儿 于 2018-11-3 23:08 编辑

这也是双分裂变压器一般不采用这种结构形式的主要原因。

huaxiao2005 发表于 2018-11-4 19:40

小小鸟儿,谢谢你的专业解释,但我想只要阻抗接近的话,2个支路的电流不应该差多少才对,现在线电流差到近2.5倍,我是用MAGNET仿真的,MAXWELL仿真的阻抗

小小鸟儿 发表于 2018-11-4 21:42

那你可以调整线圈尺寸,使短路阻抗相等或者相差更大,然后仿一下两个线圈中电流的情况看看。

huaxiao2005 发表于 2018-11-4 22:10

好建议,我调整模型试试

小小鸟儿 发表于 2018-11-5 08:10

huaxiao2005 发表于 2018-11-4 22:10
好建议,我调整模型试试

有结果了贴上来说一说。

huaxiao2005 发表于 2018-11-5 20:48

目前初步判定是阻抗不同造成的,我把Y插入到D中,模形尺寸不变,二次的电流分配就比较均匀了,不存在一个大另一个很多的情况

huaxiao2005 发表于 2018-12-6 13:34

还是存在电流分配差值的问题,可能是因为绕组多,合在每个低压线组的漏抗不一致。

luomu 发表于 2018-12-11 14:30

如果电路和模型没有错的话,那只能是漏感不一样了。

huaxiao2005 发表于 2018-12-18 08:40

有没有多绕组变压器的等效电路计算,如4绕组,5绕组,6绕组,比较实用的电路模型
页: [1]