隔壁老王 发表于 2018-9-1 22:46

发电机对地电压

各位大神好,本人在发电机机组测试中遇到一个问题,无论是三相发电机组还是单相发电机组,其对地电压都是不为0,其中一台15KW三相电机对地电压是低于5V,7单相对地电压在7V左右,但是当我们施加了负载之后,这个对地电压开始增加到10V以外,且负载箱负载大小的调节对于对地电压影响不大都在10v左右徘徊,我们的客户要求用电设备对地电压不能大于5V,请问有哪位大神知道对地电压变化的原因吗?

liys 发表于 2018-9-2 12:38

你是指发电机的机壳的对地电压不为零吗?为什么不把机壳接地?

隔壁老王 发表于 2018-9-2 15:30

liys 发表于 2018-9-2 12:38
你是指发电机的机壳的对地电压不为零吗?为什么不把机壳接地?

大神,我们在测试中,机组是放在支架上,装配是放在车辆上,如果我的测试接地实际装车很难做到接地吧。