檀笑风生 发表于 2018-8-29 15:21

求助,求助,关于稳态绕组电流激励源问题

各位老师,你们好,最近有一个稳态绕组添加电流激励源问题一直困扰了我,希望老师们解答下!

       稳态分析时,绕组我先改名字,A正方向为PA,负为NA,B正方向为PB,负为NB,C正方向为PC,负为NC,然后对所有的A相Positive(即PA,PA_1...)进行电流激励,初定值为20A,所有B相Positive(即PB,PB_1...)进行电流激励,
初定值为10A,C相Positive类似设置;所有A相Negative(即NA,NA_1...)进行电流激励,初定值为-20A,所有B相Negative(即NB,NB_1...)进行电流激励,初定值为-10A,C相Negative类似设置; 请问这样设置对吗?

我看到有的实例如果A\B\C相方向都是Positive,那么电流值B相=C相=0.5倍A相;有的实例电流值B相=C相=-0.5倍A相,所以感到很疑惑,请见附图!



另外,这个电流的初定值是怎么确定的,这个数值直接影响计算数据中的转矩;

望好心人解答,谢谢、谢谢!


难得糊涂ljc 发表于 2021-3-19 15:24

电压电流都是使用公式计算的A*COS(wt+fi),因为静态场只是瞬态场的某一瞬时情况,在添加激励时,自己指定某一项是交流峰值,其余两项分别乘以cos120°和cos240°就可以了
页: [1]