zhanglf 发表于 2018-8-24 15:52

变压器外电路

请问有谁知道变压器外电路中线圈两端的电压大小是如何确定的?我目前发现线圈电流仅仅与外电路的设置电阻有关,我线圈1的电流就是2.2A,但是线圈两端的电压只有5V,但是我根据损耗计算出来的线圈阻值有227欧姆,那线圈两端电压应该远远大于这个值才对。请问有谁能解答一下吗

qinqin58 发表于 2018-11-2 13:52

变压器线圈的阻值通常都是m欧级的,不知道你的几百欧哪来的。肯定错着呢

zhanglf 发表于 2018-11-2 20:55

qinqin58 发表于 2018-11-2 13:52
变压器线圈的阻值通常都是m欧级的,不知道你的几百欧哪来的。肯定错着呢

多谢回复,问题已解决

qinqin58 发表于 2018-11-8 16:56

zhanglf 发表于 2018-11-2 20:55
多谢回复,问题已解决

分享一下你的解决办法,大家共同提高

zhanglf 发表于 2018-11-18 13:13

qinqin58 发表于 2018-11-8 16:56
分享一下你的解决办法,大家共同提高

是我对于外电路中的电阻理解有错误,如你所说,我把电阻降到mΩ级别,就正确了。这个电阻应该就是表示绕组的阻值

zs624470232 发表于 2021-5-9 23:48

请问外电路的电阻就是线圈的相电阻是吗? 那绕组铜损您又是怎么算的呢