lightsinger 发表于 2018-8-6 19:18

变压器模型添加外电路一次侧电流抬高

瞬态场里搭的一个变压器模型,绕组添加了外电路,一次侧施加100V50Hz电压,观察一次侧电流和二次侧电流,发现一次侧电流有个直流偏置,请问这是怎么回事?
软件算得两绕组自感3.3H,互感3.29H。此时带的负载为100Ω。

niweixiaotaimei 发表于 2018-8-17 21:33

我又一定的电流抬高,但是不是特别明显

whu_dxr 发表于 2018-8-18 17:07

请问源文件可以分享吗?{:11_577:}

zhanglf 发表于 2018-8-24 21:51

请问楼主,绕组的内阻怎么设置,我看你外电路电压100V,设置的端口电阻只有0.1欧姆,但是电流只有1A左右,我像你这么设置,跑出来的高压侧电流总是很大

luomu 发表于 2018-8-28 14:36

刚开始上电有励磁涌流,把绕组电阻给大点,或者仿真时间再加长点,最终会稳定,正负对称的。
页: [1]