三叔公mx 发表于 2018-7-26 10:02

fluent温度场温度

本帖最后由 三叔公mx 于 2018-7-26 10:06 编辑

请问论坛大神们 能帮我看看 为什么我定子外缘温度为什么传不到机壳和水温吗 一般是哪些地方设置有问题啊求科普{:1_553:}   本身定子铁芯是设置了热源的,但是这温度云图出来感觉就不对了。。。

新人求指导 发表于 2018-7-26 17:17

既然没传,那定子温度 为什么不是均匀分布啊? 定子内径和外径温度差了40度

小北斗 发表于 2018-8-9 08:48

你好,请问Fluent中所有铜条怎么一次性施加载荷?我的每次导入到fluent都是一个一个的copper

12qq21 发表于 2018-8-10 09:37

网格质量、检查定子铁芯与壳体接触、硅钢片有无取向设置

gaogan1102 发表于 2018-11-27 16:19

如果定子与机壳没有传热,查看下定子与机壳交界面是否设置正确,
在这你定子出现温度,那定子散热到哪里?添加了转子旋转或者定子端面散热系数?
页: [1]