实用短路电流计算
实用短路电流计算,易创小麦的独家发布之高清晰扫描版.[ 本帖最后由 James 于 2008-3-26 20:31 编辑 ] 已下载,感谢不尽!!!!!!!!!!! 感謝樓主分享 感谢分享!:handshake 好书,但小麦的书怎么也发这来了? 瓦斯保护是电力变压器内部故障检测的主要保护,其安装和瓦斯继电器质量的好坏,决定着瓦斯保护的运行效果。因此,必须认真进行检验。l、瓦斯继电器的检验1.l瓦斯继电器内部和机械部分的检验(1)玻璃窗、放气阀、探针处和引出线端子等应完整不渗油。拆、接引线时,防止引线端子跟随一起转动。(2)浮筒无裂纹及凹凸处、玻璃窗应完整清晰明亮无裂纹线。(3)水银接点的水银面应清洁光亮,摇动分、合时水银流动灵活,不应挂在玻璃壁和电极上,电极和极尖应光亮呈银白色。(4)水银接点柱焊接牢固,根部套软塑料管加固;接点引线长短应合适,能任意弯曲,无断股现象;瓷珠应完整光滑无毛刺。(5)水银接点应固定牢固。接点距离正常时,有一极浸入水银中的长度应不小于4mm。其它类型继电器的接点正常时,两极应断开。接点引钱的极性,为经常浸入水银中的接点接正极。若未经常浸入水银中接点接正极时,由于水银蒸气是导体的原故,长期运行,接点可能损坏,甚至可能使瓦期保护动作。(6)可动部分应灵活,动作可靠,返回无卡住现象。(7)浮筒型瓦斯继电器水银接点的位置应调整在当浮简浮起时,接点之间的距离不小于4mm。当浮筒下沉使水银接点恰好接触闭合时,浮筒尚能继续向下沉方向偏转约50,以保证接点闭合可靠。1.2瓦斯继电器的密封试验(1)在密封试验前检查水银接点有无因水银蒸气所造成的通路,可用2500V摇表测量接点间绝缘电阻应不小于50MΩ,且无瞬间闪光和放电发光现象。若用交流1000V耐压时,良好的接点不发光,不良的接点则发出强烈的紫光。(2)将浮筒与水银、干簧接点放人注有变压器油的试验器内,加1.5个大气压在保持油温在90~95C的情况下,连续24h的密封性试验。浮筒重量试验前后相差不大于0·1g;观察判断接点的完好性,轻轻摇动水银接点,如发现水银面上出现细长薄膜或水银分裂成小珠,则是接点有渗油现象。l.3瓦斯继电器的接点蒸发试验用玻璃烧杯,注入适量变压器油,将水银接点置于油的上部,接点处于断开位置,软线露出油面,用电炉加热保持油温在70~800C,连续2h,水银应无蒸发现象。若电极和玻璃管壁上附有水银珠或负极上挂有水银霜,则是接点有蒸发现象。1.4瓦斯继电器定值整定检验(1)轻瓦斯整定:当壳内聚积250~300cm3的空气时,应能可靠动作。(2)重瓦斯整定:自然油冷却的变压器为0.8~l.0m/s油流速,能可靠动作;强迫油循环冷却的变压器为1.0~l.2m/s油流速,能可靠动作。1.5瓦斯继电器接点工作可靠性检验(1)接点连续断开和闭合额定电压和电流10次,应无弧光和烧焦点痕迹。(2)接点接触电阻不大于1Ω。2、瓦斯保护的安装检验(1)变压器顶盖沿瓦斯继电器方向应有1%~15%的升高坡度。(2)变压器本体至油枕的油管沿瓦斯继电器方向应有2%~4的升高坡度。但瓦斯继电器应保持水平位置。(3)变压器的防爆管应与油枕连通。(4)瓦斯继电器的安装应保证油流箭头方向朝向油枕侧。(5)瓦斯继电器两侧油管应为同一内径的管子,与油管用法兰连接处,若使用耐油橡皮衬垫时,其孔径应比油管内径略大,以免防碍油的流速。(6)瓦斯继电器通向油枕的阀门应开通,且阀门直采用平板式,不宜用球形阀门。(7)瓦斯继电器的引线端子和放气阀门应不渗油。(8)瓦斯继电器的安装位置应保证便于观察油面及取气样的电气安全距离。(9)瓦斯继电器的引出线应采用防油导线,经过中间端子盒再联至电缆。引出钱应有几个弯曲处,以免油经毛细效应从引出线流到电缆。中间端子盒应有密封良好的防雨措施,电缆应为铠装,埋人地下部分应有铁管保护。(10)瓦斯保护的绝缘检验。①采用1000V摇表测定水银接点绝缘电阻不小于50MΩ,二次回路绝缘电阻不小于IMΩ;②对水银接点及二次回路用交流1000V电压耐压lmin或用2500V摇表测定,应无闪光和放电现象。(11)瓦斯保护的整组织检验。①用打气法检验瓦斯动作发信号;②用动作探针或短路接点的方法检验重瓦斯保护回路结线正确良好,动作于跳闸;③对有强迫油循环冷却的变压器应开、停循环泵试验,瓦斯继电器应不动作。3、瓦斯保护的检验周期瓦斯保护全部检验结合变压器大修进行。每年要进行l~2次外部检查、绝缘检验及整组检验。每2~3年对运行变压器的瓦斯继电器进行内部和机械部分的检验。 耐压试验是检测电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压的能力的主要方法之一,如:变压器耐压试验,是对所用绝缘材料的绝缘强度的考验。当电力系统某一部分出现不正常情况时,电网中常常产生比额定电压高出数倍的过电压,进行变压器耐压试验非常必要。例如,内部过电压可升高到额定电压的3~3.5倍;在中性点不接地系统中,出现单相接地事故时,其余两相要承受线电压(等于相电压的1.73倍)。耐压试验的目的,就是对所测设备施加较高的电压(略高于运行中可能遇到的过电压),以确定该设备是否具有足够的耐压强度。进行耐压试验时,绝缘物发生电击穿的电压,叫做击穿电压;击穿时的电场强度,叫做绝缘物的耐压强度。
对于变压器耐压试验有工频耐压试验和直流耐压试验两种。二各有特点,不能相互代替。
对电气设备的绝缘如何进行耐压试验?
各种电气设备的耐压试验,分别在不同时间进行。例如,电力试验变压器、电动机和配电装置等,在投入运行前应对其进行工频耐压试验;电工安全用具应根据有关规定定期进行工频耐压试验;油浸电力电缆投入运行前应进行直流耐压试验;阀型避雷器应进行工频放电电压试验;电气设备的绝缘油位应在标准仪器杯中用标准电极进行耐压强度试验。 工频耐压试验的试验电压,一般取所试设备额定电压的一倍至数倍,但不得低于1000伏。进行试验时,先将电压调到试验电压的40%左右,再以每秒3%试验电压的速度升高到试验电压,并持续到规定时间。然后在5秒内,把电压降低到试验电压的25%以下,而后降到零,最后切断电源。耐压试验的加压时间一般为1分钟(对瓷质和液体绝缘为主的设备)或5分钟(对有机固体绝缘为主的设备)。例如,电压互感器需要加压的时间为3分钟,运行中的电缆为5分钟,但新安装的油浸电力电缆则为10分钟。
进行耐压试验应注意的事项
进行耐压试验时应注意以下事项:
(1)耐压试验只有在绝缘电阻摇测合格后才能进行。
(2)试验电压应按按规定选取,不得超出规定值。
(3)试验电流不应超过试验装置的允许电流。
(4)为了保证人身安全,试验场地应设立防护围栏,防止作业人员偶然接近带电的高压装置,试验装置应有完善的保护接地(或接零)措施。
(5)有电容的设备、电缆等,试验前后应进行放电。
(6)在每次试验后,应使调压器返回零位,最好有自动回零装置。
工频耐压试验一般具有以下特点:
(1)试验电压高于被试设备实际运行中可能遇到的过电压,考验严格,能发现很多绝缘缺陷,特别是能够发现那些危险性较大的集中性缺陷。
(2)对绝缘的破坏性较大,因此通称破坏性试验。
(3)由于试验电流为电容电流,需要大容量的试验设备。
直流耐压试验的特点是:
(1)基本上不产生介质损失,对绝缘的破坏性小,因此通称非破坏性试验。
(2)只需要供给很小的泄漏电流,试验设备的容量较小,特别适用于大电容设备(如电缆、电容器等)。
(3)由于在较低的电压下进行测试,能判断绝缘的内部缺陷,如测量绝缘电阻、泄漏电流和绝缘的介质损耗等。
(4)不能可靠地判断绝缘的耐压水平,进行直流耐压试验之后,往往还需要进行工频耐压试验。 非常感谢,可下不来怎么办 谢谢,可不能解压缩怎么办? 辛苦了,谢谢 谢谢楼主顶 好东西啊 就是太多了 非常感谢楼主 好东西学习啦 好东西学习啦 好东西学习啦 好东西学习啦 好东西学习啦 我是外行,但是正想学这个 要是能把目录也帖出来就更好了 收下了,xiexie