普通电机用变频器控制,长期运行的最低频率是多少?
普通电机用变频器控制,长期运行的最低频率是多少? 本帖最后由 forlink 于 2009-4-23 15:23 编辑这个问题……
一般十几赫兹 普通电机由于散热风机与住传动轴同轴,用变频器拖动减速时,散热风机转速随之下降,散热能力变差。电机的温升受到多方面影响,具体长期运行到多少HZ安全并不是绝对的,根据经验,一般运行在25HZ以上,电机的温升都会在允许的范围之内。对于变速度控制的,设置频率下限15HZ一般电机也是安全的。 主要是频率低了影响散热效果,当然很多变频电机带有强迫风扇的,此风扇由外界电源带动,因此不影响散热效果。 学习一下,谢谢 一般不要低于30HZ,否则电机可能因为过热而损坏
也要看负荷特性,风机可以再低点,到25应该没问题,20就有点悬,水泵通常不会低于40,小心水头的压力
另外变频器的谐波和dV/dt值也很重要,一般频率越低谐波越大,但这方面不同厂家不同元器件的变频器差别很大,没法给个明确的说法 这么高啊??那低速怎么办?? 变频器驱动的电机如果长期低速运行需要自带风机! 一般都自带风扇,是否能长时间低频运行看一方面看负载,另一方面和电机自身的性能优关,负载不同性能自然不同。 这个主要决定于电机的负载特性和温升指标,如果不是特殊的变频电机,就我所知应该是15HZ以上为好。。 按照使用条件,正常应该满足3HZ长期运行。 3HZ?时间稍长就该烧绕组了 好象160kW以下的普通电机可加变频器变频使用,超过160kW如变频使用,定子绕组很容易烧毁. 这跟容量关系不大,要看变频范围、变频器的谐波、电机本身的设计参数等 我认为大家的说法各有道理,但都不严谨,不是搞技术的应有思维方式。普通异步电机(额定频率50HZ),那么它应能在额定负载的情况下以连续工作制长期稳定运行。用变频器变换频率,还想保持连续工作制长期稳定运行,显然是不能被保证的。那么在多大负载,能在多少频率下可靠运行,要看电机设计裕量,要有具体工况要求,和电机设计参数才能判断。不能20、30、40HZ,。。。没有依据的判断。 3HZ?时间长肯定烧绕组了 普通电机用变频器运行,频率一般不要低于30Hz,否则易烧毁电机,原因么楼上已说得很清楚了. 最少在25HZ以上 4极电机还好 其他极还要高些
页: