张小侠 发表于 2018-7-13 09:58

变压器空载时为什么仿真的铁心损耗基本只在端部存在呢?

我对变压器空载进行Maxwell仿真,仿真的结果如图,为什么铁心中铁损分布是这样的?计算出来的铁心损耗和绕组损耗如图,我不是很清楚对不对,请各位帮忙看一下。

张小侠 发表于 2018-7-13 10:00

铁损忘记放了,是76383.858

张小侠 发表于 2018-7-13 15:26

这是模型,希望各位帮我看看有没有问题{:11_578:}

小小鸟儿 发表于 2018-7-17 09:03

第一张图是对的,第二张图里是因为没有勾选Plot on surface only。

小小鸟儿 发表于 2018-7-17 09:09

本帖最后由 小小鸟儿 于 2018-7-17 09:10 编辑

在winding中将导线的solid改为stranded,然后在CoilTerminal中设置线圈的匝数,再仿真一下。

小小鸟儿 发表于 2018-7-17 09:11

本帖最后由 小小鸟儿 于 2018-7-17 09:15 编辑

       不会上传图片了{:10_364:}                            .

张小侠 发表于 2018-7-17 16:35

本帖最后由 张小侠 于 2018-7-17 16:38 编辑

还有一个问题,就是winding设置中,电压设置为11*1.414*sin(2*pi*50*time)和电压设置为11*1.414 phase设置为0,计算中的fre设置为50Hz,这两种有什么不一样吗?

张小侠 发表于 2018-7-17 16:37

小小鸟儿 发表于 2018-7-17 09:11
不会上传图片了                            .

图片保存成 jpg, jpeg, gif, png后,点上传图片,然后再点一下上传框里的图片就行了

小小鸟儿 发表于 2018-7-17 16:58

小小鸟儿 发表于 2018-7-17 17:00

张小侠 发表于 2018-7-17 16:37
图片保存成 jpg, jpeg, gif, png后,点上传图片,然后再点一下上传框里的图片就行了

我将导线由solid改成stranded后,匝数设成了10匝验证了一下,你可以按实际匝数来仿真。

张小侠 发表于 2018-7-17 17:04

小小鸟儿 发表于 2018-7-17 17:00
我将导线由solid改成stranded后,匝数设成了10匝验证了一下,你可以按实际匝数来仿真。

好的,了解了,感谢

小小鸟儿 发表于 2018-7-17 17:10

张小侠 发表于 2018-7-17 17:04
好的,了解了,感谢

很久没用过Ansoft了,借你这个模型的机会,准备重新学习一下{:10_366:} 。

nina0037 发表于 2019-4-4 10:33

小小鸟儿 发表于 2018-7-17 16:58


借楼问一下,我是仿真三相变压器空载损耗,结果发现铁心损耗只有200w左右,请帮忙看一下是什么原因,选用变压器6.3/35kv,容量8000kva,从ANSYS WORKBENCH中进入Maxwell3D,选用瞬态磁场分析,低压侧加三相额定电压,高压侧空载电流为0

硅钢片型号为27QG120,自己添加的b-h曲线和b-p曲线

然后运行得到的铁心损耗只有这么小,变压器铭牌参数空载损耗12100w

谢谢大神,还请帮忙分析一下是哪里出错了,是我铁心损耗的方式设置的不对吗,还是我材料特性赋予的不对

小小鸟儿 发表于 2019-4-9 08:41

发一下电压曲线图和铁心的磁密云图。