举手求助~Ansoft变压器空载试验问题
本帖最后由 wx_VAlGAOss 于 2018-6-30 16:36 编辑变压器的ansoft模型建好之后(DQ130的电导率找不到然后就直接用了2*10^6),用maxwell自带的电路软件进行场路耦合,做变压器的空载实验,不知道是材料设置还是哪里出了错,变压器原边额定电流应该是15.19A,现在空载电流AC相都达到了81A,B相也为52A,空载损耗理应是76W,仿真出来铁损有效值也一直只为30W左右。空载时的电感与我在静态磁场做的电感相差也很大,静态时高压自感为5.9H左右,而空载时却只在0.006-0.03H之间,一直找不到问题所在。。。。
补充内容 (2018-7-1 11:11):
电路那里画错了。。副边有两个应该是三角形,修改过来了
补充内容 (2018-7-1 16:54):
修改之后算出来的空载电流还是很大,还是不对 步长有点大啊,减小步长,然后仿真时间增加到500ms以上试试。 小小鸟儿 发表于 2018-7-2 22:19
步长有点大啊,减小步长,然后仿真时间增加到500ms以上试试。
但是就算减小步长得到的也只是曲线比较精准的结果呀,我这个是数值方面太不对了。。。
然后我觉得曲线关于X轴已经对称了,差不多已经过了励磁涌流的那个阶段了还没有衰减到理想值。。。。
谢谢回答~ 可否上传附件,不要网格剖分及计算结果 . 您好,请教一下空载是在外电路中体现的吗,怎么表示空载 个人觉得在硅钢片设置中叠压方向应该是V(3)呢