ABB变频器显示的运行参数—功率 指的是什么功率?
请问,请教一下ACS355系列ABB变频器显示的运行参数—Power功率 指的是什么功率。1.是电机的输入有功功率?还是同时包括电机的输入有功和无功功率?
2.如果同时包括有功和无功,那如何知道电机的功率因数或者效率呢?
是变频器的输出有功功率,只做参考,V*I*cos(ang)算得。 mtswz213 发表于 2018-6-14 16:27
是变频器的输出有功功率,只做参考,V*I*cos(ang)算得。
谢谢回复,是指的三相有功功率之和吗?我这个是开环运行,我看说明书上这样写的,见附件 1. 变频器一般是直接计算的有功功率,为变频器的输出有功功率。
2. 想要计算功率因数,可以通过输出电压和输出电流求出视在功率,进而求出功率因数。但是由于变频器一般采用估算出的输出电压,有可能会有误差,不够准确。
3. 如果求电机效率来说,再变频器上开环是无法估算的,需要实际的测量。
--韩 秋天不再 发表于 2018-6-15 09:11
1. 变频器一般是直接计算的有功功率,为变频器的输出有功功率。
2. 想要计算功率因数,可以通过输出电压和 ...
谢谢版主回复。我在变频器和电机间加了W T230功率计,电机空载开环运行时,发现功率计和变频器控制盘显示的电流基本相同。
但是电压和功率却不同,功率计测得的线电压330v和有功60w,均大于变频器控制盘显示参数:输出电压220v,功率26w。
请问,为什么功率和电压区别这么大?应该以那个为准? 变频器输出电压应该还是比较准的,可以用fluke的万用表直接量一下看看。 这么小的功率,你确定变频器或者WT230是准确的么?
变频器的显示只供参考,如果你的变频器的容量是你输出功率不在一个数量级上,那肯定是不准确的。
页:
[1]