SVPWM知识咨询
各位朋友:本人出于个人爱好,现在正在自己学习SVPWM技术。
在看这方面的论文时候,都会有一个开关管开通时序与电机线电压,相电压的关系表。
通过自己画图,可以很容易的理解开关管与线电压的关系。但是看了很久始终不知道开关管时序与相电压关系是怎么得到的。
查阅了很多文章都给出开关管时序与相电压之间是2/3,和1/3关系。这两个因子是怎么得到的?
由于对电机不了解,所以我现在也正在查阅电机方面的书籍,希望能得到。同时也 请各位朋友给个说法,解释下这两个因子是怎么得到的。 明白了
我把绕组等效成阻抗,然后利用串并联就得到了。
谢谢了! 3# 京胡小黑哥
的确是这样,应为等效负载方法是研究各种电机控制策略的出发点,对于电机这个控制对象,等效成一个标准的电路元件进行分析是方便可行的。 5# fresh101
非常赞同,
如何数学建模是要好好的研究下。 你仔细看一下 把矩阵乘出来就知道了 平均电压的概念一样。不要往深处想,没那么复杂,在仔细看一下书。 这个理解起来还是挺麻烦的,呵呵! 每个时段有三个桥臂导通,把对应的绕组阻抗画个等效电路,就明白了 回复 1# 京胡小黑哥
3/2不是三相转换成两相的意思吗? 3/2是指电机控制中的3相到2相的控制,一般指3相abc坐标系变换到2相arfer ,beta坐标系。
简称3/2变换。。。逆变换简称2/3变换。 SVPWM一般是在静止的αβ坐标系统中计算的,可以参考相关的电机控制书本 2/3的确是两相转三相的意思,坐标变换矩阵很简单,两个坐标系之间做一个投影就OK了,至于系数有的是为了保证是正交变换,有的是为了电压相等,记住就行了 电机控制中的坐标变换有两种,一种叫绝对变换,是保证变换前后功率不变,一种是相对变换,是保证变换前后幅值不变,这两种变换只是相差一个系数而已