epsolutions 发表于 2009-4-11 19:19

上海捷实风电机低电压穿越LVRT实现策略

1、针对风电机组控制系统, 采用电压暂降发生器IPC对敏感元器件进行电压暂降跨越测试,以归纳对电压暂降比较敏感的元器件或子系统。

2、采用免维护、高可靠性的电压暂降补偿器DySC保护敏感元器件和子系统,以实现低电压穿越(LVRT)。

3,针对并网逆变器的低电压穿越,采用Bonitron释能电阻解决直流母线过电压问题,保证在电压暂降过程中风电机不离网。

4、采用在线电能质量监测仪PQube对电网电压进行实时监测或者对690V风电机输出电压进行实时监测,以随时掌握电网电压对风电机造成的影响。

以上简单介绍了上海捷实科技风电机低电压穿越(LVRT)实现的策略,具体实施方案可与大家进一步探讨!

elastic123 发表于 2009-4-11 19:43

总觉得用外加设备来实现LVRT怪怪的,成本恐怕也无法接受

aser 发表于 2009-4-11 19:50

能否解释一下何谓“低电压穿越”
谢谢

epsolutions 发表于 2009-4-11 20:04

低电压穿越其实就是电压暂降跨越。电压暂降是指电压有效值降至额定电压(Nominal Value)的10%至90%,且持续时间为20ms至2s(典型持续时间为20ms~500ms)。并网的风电机组的低电压穿越是指当电网电压出现电压暂降时,风电机组仍然继续运行不掉网,从而保证了整个电网安全。

epsolutions 发表于 2009-4-11 20:12

风电机组性能的不断提高,必然是要添加合适并且可靠的设备才能实现。一旦经过测试认证后,进而改进原设计,这时所添加的设备也就不能视为外加设备了,而是成为机组不可少的元器件。

lukas 发表于 2009-4-13 12:12

加东西反而简单啊,电科院的低电压穿越要求不高的。

beiyejiguang 发表于 2009-7-2 15:50

学习了,谢谢各位

风电小王 发表于 2009-7-3 14:42

中科院电工所在LVRT方面有研究

永磁电机 发表于 2009-7-3 15:13

低电压穿越这个是德国一个教授提出来的,有其具体的背景,拿在现在说不一定合适。

Dove 发表于 2009-7-25 16:04

1、针对风电机组控制系统, 采用电压暂降发生器IPC对敏感元器件进行电压暂降跨越测试,以归纳对电压暂降比较敏感的元器件或子系统。

2、采用免维护、高可靠性的电压暂降补偿器DySC保护敏感元器件和子系统,以实现 ...
epsolutions 发表于 2009-4-11 19:19 http://www.simol.cn/images/common/back.gif

可是,我想问一下,前面两条是针对主控系统硬件方面的元件增加吗?还是在变频器内增加的元件?他不用备用电源的吗?

alexshao 发表于 2009-9-30 09:17

学习了,谢谢!

epsolutions 发表于 2010-4-28 09:10

 如果想对上海捷实风电机低电压穿越LVRT实现策略了解和感兴趣请和我们联系,谢谢!
   公司名称:上海捷实机电科技有限公司
   公司电话:+86-21 32100088
   公司传真:+86-21 32105088
   邮      箱:info@everbrightpower.com

yjhou 发表于 2010-4-29 14:56

呵呵,概念性的理解,学习了

antisway 发表于 2010-4-29 20:47

能公布具体的东东吗?不要老是些英文简写的名字。
这套系统需要多大的柜子?如何跟现在的变流器连接?

sunjingbo 发表于 2010-5-4 16:30

感觉和火/水电机组遇到电网电压跌落时强励的道理有点类似

yjhou 发表于 2010-5-26 15:08

LVRT无非是解决两个问题:物理保护和无功支持。物理保护方面有crowbar电路或者chopper可以实现,还有就是采用变浆,降低转速。另外就是在电网跌落时补充无功,保持te恒定,实现转速恒定不落网。

bux22 发表于 2010-8-18 10:55

我想看内容

frankwang518 发表于 2010-9-5 21:11

概念性的理解,学习了
页: [1]
查看完整版本: 上海捷实风电机低电压穿越LVRT实现策略