变压器仿真一次侧电流有问题怎么回事TAT
本帖最后由 lightsinger 于 2018-4-27 11:29 编辑仿了一个二维变压器,添加了外电路,计算到的一次侧电流应该和二次侧相差不大,10A左右,可是仿真出来二次侧没问题,一次侧却更大,为什么啊QAQQAQQAQ
电流平稳之后一次侧在15A左右,二次侧和手算结果差不多在10A左右,为什么?两边电压测出来也挺好的,100V左右 求各位大神指点TAT 已经解决了,原来是自己线圈匝数设错了,尴尬
谢谢来关注过的各位 你的变压器线圈电感大小怎么给的 爱上狼的羊 发表于 2018-5-3 09:44
你的变压器线圈电感大小怎么给的
只能通过设线圈匝数、柱芯材料的磁导率、尺寸来设置电感,不能直接设置 一次侧包含励磁电流,同时一次侧刚上电会出现励磁涌流现象。 您好!变压器对称边界设置有那位达人有可以参考的例子吗? luomu 发表于 2018-5-27 22:32
一次侧包含励磁电流,同时一次侧刚上电会出现励磁涌流现象。
是的已经知道了,谢谢{:1_551:} likcaesar 发表于 2018-5-30 15:59
您好!变压器对称边界设置有那位达人有可以参考的例子吗?
对称边界设置有两种,一种是场线与边界平行,一种是垂直 您好,我也在仿变压器,外电路加激励时遇到了点问题想请教下。报错:All nominal cannot be analyzed as it has no setups.
那励磁涌流怎么消除呢?
lightsinger 发表于 2018-6-8 12:24
是的已经知道了,谢谢
那励磁涌流怎么消除呢?我是maxwell外电路电压激励,使副边侧短路,但仿真出来的一次侧电流波形太大了,这该怎么调整,让其恢复正常值呢?
页:
[1]