skyjjyy 发表于 2009-4-8 23:37

16# 洪俊
没起动的时候F1F3是不通的,F1F2是直通
启动后F1F2的电阻0.1欧,F2F3的电阻6—30欧之间变化,一般是在20欧左右。这是在电源电压低,转速低,的时候测量的。

skyjjyy 发表于 2009-4-8 23:40

17# PLMOTOR
同意你的看法,现在是不知道启动后怎么切除那个大电容
如果切不掉,或者电流继电器坏了(我觉得不太可能,因为两台一样的都是这个情况)。我考虑就用一个小电容启动,运行也用那个小电容。想听听你的意见

PLMOTOR 发表于 2009-4-8 23:42

本帖最后由 PLMOTOR 于 2009-4-8 23:44 编辑

22# skyjjyy

用小电容启动的话启动力矩会比较小,但如果不带负载的话,应该是可以启动的,如果启动不了可以加点外力帮助启动.用小电容运行那肯定是没问题的

轻舞纷扬 发表于 2009-4-9 12:21

现在农村用的全是这样的啊 像什么木工电刨 污水泵 打浆机 等等好多啊

chenguox 发表于 2009-4-10 09:03

第一个图是对的,起动时电流很大,是额定值的几倍,继电器吸合,Ca接通,加大起动力矩。当电机到额定转速时,电流减少到额定值,继电器释放,Ca断开,Cb通过继电器的线圈继续工作。
你的操作出现问题是你加的电压太低,应该加120V额定电压才对。

PLMOTOR 发表于 2009-4-10 14:05

22# skyjjyy

一般都是用离心开关切断大电容.

snakewb 发表于 2009-4-14 13:26

其实还有个办法,f1f2短接,f1f3之间加一个几欧姆的热敏电阻就可以啊,那样就不用考虑继电器吸合的问题了

snakewb 发表于 2009-4-14 13:28

我还是那个意见,用额定电压试试吧。电压不上去,继电器没办法正常工作的,一直处于启动状态肯定电流大温升高啊。

fresh101 发表于 2009-5-7 11:24

建议你先间的测试一下,此外个人感觉25楼的同志说的颇有道理

cc46787316 发表于 2009-5-9 20:41

受教了、谢谢分享