Beyond_EvAl8 发表于 2018-2-4 20:51

仿真计算一台三相变压器短路时的短路电流

想仿真一台SZ10-40000/110三相变压器短路时的短路电流。一开始直接在MALL计算模型winding上面加的电流激励,高压侧和低压侧都加的额定相电流。如果想让变压器处在短路状态,一次侧依然加额定电流,二次侧怎样加激励才算是短路?后来我想到了加一个外电路,自己画了一个电路图不知道对不对,希望大家帮我看看。我设计的变压器是三柱式双绕组的,联结组别为YNd11,高压侧额定电压和额定相电流分别为110KV和209.9A,低压侧额定电压和额定相电流分别为10.5KV和2199.4A,在画外电路图时设置电压源和电阻的参数应该如何设置?我是个ansoft初学者,恳求大神帮我解决一下难题,感激不尽!!

小小鸟儿 发表于 2018-2-6 14:36

你仿的这个只是额定运行时的工况,不是短路时的情况。仿真变压器短路电流,貌似要施加电压源。

Beyond_EvAl8 发表于 2018-2-6 16:01

了解啦,谢谢您!

Beyond_EvAl8 发表于 2018-2-6 16:20

如果我要仿真变压器短路情况下,我换成了电压源激励,初始电流(initial current)是不是应该设置为正常工作情况下的额定相电流,一次测电压值设为63509*sqrt(2)*sin(2*pi*50*time)(高压侧额定电压为110KV),还有电感和电阻值该怎么设置?

Beyond_EvAl8 发表于 2018-2-6 16:22

这是高压侧和低压侧所加的电压源激励,电感和电阻值不知道,默认为1

Beyond_EvAl8 发表于 2018-2-6 16:28

求大神们帮帮忙!

小小鸟儿 发表于 2018-2-7 13:41

Beyond_EvAl8 发表于 2018-2-6 16:20
如果我要仿真变压器短路情况下,我换成了电压源激励,初始电流(initial current)是不是应该设置为正常工 ...

电阻值按计算书中的直流电阻数据,电感值貌似是给出绕组匝数后软件计算。

luomu 发表于 2018-2-28 23:55

施加电压源激励,不能加电流源,外电路中通过开关来模拟对地或者相间短路。

Beyond_EvAl8 发表于 2018-3-6 12:36

小小鸟儿 发表于 2018-2-7 13:41
电阻值按计算书中的直流电阻数据,电感值貌似是给出绕组匝数后软件计算。

绕组电阻值是已知的对吧,用anosft如何计算绕组的电感值?我现在卡在这个地方,求大神帮助!

Beyond_EvAl8 发表于 2018-3-6 12:42

luomu 发表于 2018-2-28 23:55
施加电压源激励,不能加电流源,外电路中通过开关来模拟对地或者相间短路。

我设计的变压器联结方式是YNd11,高压侧星形连接中心点接地,您说的通过开关模拟对地是在接地和高压侧电路之间加一个开关么?您觉得我这个电路图画的有问题么?谢谢啦!

Beyond_EvAl8 发表于 2018-3-6 12:53

我想用两种加激励的方式来仿真,一种是直接在激励源上加电压源但是现在不知道绕组电感是多少,第二种是想加入外电路但是自己画了外电路加进去计算得出的BH云图为零感觉。以下是两种方式加激励的图。PC

yanxingzhong 发表于 2018-3-26 16:36

电感就是用变压器的电抗折算,网上有相关公式。

zhaotiezhen001 发表于 2018-5-4 15:59

不懂学习中   。

dwbzy 发表于 2018-9-5 17:10

楼主你好,我目前也在做变压器电磁场方面的仿真,可以加个QQ一起交流一下吗1351505867

S-AN 发表于 2020-12-18 23:20

是如何体现星角接的呢

minifujiko 发表于 2021-2-3 15:10

题主您好,我也在做变压器的仿真,请问,原副边的匝数是要严格按照1、2次侧的电压比例来给定吗? 还是说能给定成一样的?
另外 Number of Conductors 是指的是变压器的匝数吧?
页: [1]