zrflij 发表于 2018-10-12 08:19

xiaoxiao201005 发表于 2018-10-11 13:24
你们有没有试过,不用高频注入,模型参考自适应直接速度闭环启动,能不能启动?

没试过,就算偶尔一次能启动,可靠性也不高

补充内容 (2018-10-15 08:57):
模型参考自适应在低速时候的速度就不是很准确了

阿弃金W_F2rZp 发表于 2018-10-19 17:52

用高频注入了,那就没必要用模型自适应了,你们选择自适应是看重哪方面优点?

阿弃金W_F2rZp 发表于 2018-10-20 09:40


理论上在参数没有差异时是这样,电机参数有差异时启动性能并不好

zrflij 发表于 2018-11-2 11:59

高频注入在高速时候,基波和高频频率接近,误差变大了

zrflij 发表于 2018-11-2 11:59

模型自适应比较容易理解

xiaoxiao201005 发表于 2018-11-2 13:37

zrflij 发表于 2018-11-2 11:59
模型自适应比较容易理解

模型自适应容易实现吗?网上一般的论文是否可行?

zrflij 发表于 2018-11-7 08:17

容易,照做就是了,效果也可以
页: 1 [2]
查看完整版本: 永磁同步电机模型参考自适应讨论