wx_JhhgH4S9 发表于 2018-1-9 23:33

恳请解答关于GB 50148-2010 《电力变压器施工及验收规范》中关于注油的一些疑问

请教一下,最近在看GB 50148-2010《电气装置安装工程 电力变压器施工及验收规范》国标,其中第4.9.4条中画红线部位(详见下面的国标截图)有几处疑问,恳请前辈指导:
1、红色圈1处,“真空保持”是指在真空度小于规定值后继续对变压器保持抽真空状态,还是指真空度小于规定值后停止抽真空观察变压器内部真空度变化?
2、红色圈2处,为什么注入的油温应高于器身温度?是绝缘方面原因还是其他原因?

luomu 发表于 2018-1-29 11:25

1、个人理解可以停机保持,只要密封性足够好。
2、为了防止水汽进入吧,防止水汽冷凝?
页: [1]