匝间短路那些事(标叔课程整理)
本帖最后由 masa 于 2017-12-29 21:59 编辑问直流电磁铁和交流电磁铁有什么区别?交流线圈和直流线圈本质区别在哪里?如果直流线圈短路了一两匝会怎样?交流线圈又会怎样?有区别吗?(可靠短路,不考虑接触不好的问题)
直流电磁铁通的是直流电,交流电磁铁通的是交流电。直流线圈少量短路可以凑合着继续用,不会有太大的问题;交流线圈只要短路一匝,就很快被烧毁。
原因:
1,直流线圈短路一匝只是电阻略小一丢丢,电流略大一丢丢,完全可以继续用;直流线圈短路后,短路圈里无电流。
2 交流线圈如果短路一匝,那么短路圈里的电流等于未短路圈电流乘以未短路的匝数,回很大很大,瞬间冒烟。短路圈里的电流比未短路圈的电流大得多得多,会烧掉临近的未短路圈,导致故障越来越大。
3 未短路的线圈里电流也会大幅增加,这是为什么呢?电阻小是次要因素,关键是电感小了。由于短路圈里电流的存在必须把主磁通挤出短路圈,成为漏磁通,就像同步电机突然短路阻尼绕组的作用。因此未短路圈的电感大幅减小,未短路圈发热也急剧增大。
4 由于电压不变,根据4.44公式短路后,磁通还会略大,更加使未短路圈电流增大。
5 但主要是短路圈的电流是未短路圈的N倍,导致短路圈很快烧毁,而且交流绕组短路圈越少烧毁越快!
6 总结:直流线圈允许在少量短路后应急运行,交流线圈只要有一匝短路必须停机修理。
7 应用:同步电机、直流电机的励磁绕组可以在短路时应急运行,电枢绕组绝对不允许。
8 分析:线圈匝间短路可能是电磁线质量问题或绕线、下线时伤害了绝缘。
本帖最后由 masa 于 2017-12-29 22:05 编辑
说说电磁铁的问题,直流电磁铁在衔铁吸引过程中间隙越小吸力越大,交流电磁铁则在整个吸引过程中,吸力不变,(不计吸引过程的瞬态效应时),这是为什么?
因为直流电磁铁在运动过程中,磁势是保持不变的,气隙越小磁通越大。而交流电磁铁在运动过程中,无论气隙大小,磁通是基本不变的,这是因为4.44那个公式。
也就是说,直流线圈恒磁势,交流线圈恒磁链!
因此直流电磁铁如果因为某些情况(如机构卡住、气隙中有异物)导致不能吸合可以长期线圈通电,而交流电磁铁一旦不能吸合应立即断电,否则会烧毁线圈。 1楼第八条有些唐突,这是对一个电机交流线圈烧毁的分析结论,特此注释。