mingtengnet 发表于 2017-10-20 15:24

变压器的差动保护是根据什么原理装设的?

变压器的差动保护是按循环电流原理装设的。在变压器两侧安装具有相同型号的两台电流互感器,其二次采用环流法接线。在正常与外部故障时,差动继电器中没有电流流过,而在变压器内部发生相间短路时,差动继电器中就会有很大的电流流过。

fanbei 发表于 2021-8-16 11:08

根据基尔霍夫电流定律,保护变压器三侧CT之间的故障,和重瓦斯保护一起构成变压器的主保护。
页: [1]