三相异步电动机起动跳闸
三相异步电动机启动时,启动不起来,总是跳闸,电机本身有什么问题会这样呢?三相直流电阻平衡,对地绝缘、对地耐压都是合格的。 短路的可能性比较大? 很可能是起动电流太大了 多大的电机,电网容量(或者上级变压器)多大?有可能是启动电流过吧,考虑用软启动器 多大的电机,电网容量(或者上级变压器)多大?
有可能是启动电流过吧,考虑用软启动器 万用表测下电闸下的连接线电阻,判断是否短路(不是测电机,有可能电缆中途短路了)。再就换个电流大点的电闸。 你的问题描述不清,
多大的电机?多大的电网?带的什么负载?是首次运行起不来还是以前能起来现在起不来了?是单台这种情况还是你是生产电机的,一批多少这种情况?启动过程描述详细,启动过程中你的开关设定的跳闸电流值是多少?实践的启动电流又是多少?你设定的欠压值是多少?实际电压又降到了多少?。。。。。。 谢谢!原来没问题,三四年的老电机了。是电机三相引接线之间的绝缘问题。