风之韵 发表于 2009-3-27 11:36

请教电抗器短路问题

三相干式电抗器,线圈是铜箔绕的。每层铜箔之间都有一层NOMEX纸。
运行大概一天短路,有铜颗粒从电抗器中喷射出来。燃点请看图片。摇各个绕组绝缘电阻,没有问题,包括短路的那相。
请教各位是什么原因造成的呢?短路了,绝缘电阻为什么还是好的?

liaiguo 发表于 2009-4-23 16:54

ding.......................................

liaiguo 发表于 2009-4-23 16:55

大概是工艺问题,绝缘距离小

小小鸟儿 发表于 2009-4-23 21:59

短路有对地短路和匝间短路、层间短路、相间短路等多种,如果不是对地短路,绝缘电阻可能会没有问题。

lipeng 发表于 2009-5-12 16:43

电压是多大的?、、、、、、、、

congtou100 发表于 2009-5-16 09:20

谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!

jan2000 发表于 2009-5-16 23:22

领教了~~~

84809357 发表于 2009-5-18 18:57

这属于匝间短路引起的,具体原因可能是电抗器线圈温升过高,引起匝间热击穿

jklm530 发表于 2009-6-3 11:17

学习了,不过还是没有能够说明问题啊