liyuchu 发表于 2009-3-24 22:44

3MW风电的电压等级问题

现正在做3MW风电的方案,请教3MW的风力电机电压等级定多少比较合适?或现已经研究成功的3MW风力电机的电压是多少?

aser 发表于 2009-3-24 23:21

3KV/6kv

elastic123 发表于 2009-3-25 22:36

如果都用老外的东西,3KV还是可以期待的

sgc123 发表于 2009-6-1 15:13

一般是690V

永磁电机 发表于 2009-6-2 11:45

你是哪家公司,敢做3MW?是不是永磁直驱的,3000V比较好塞。

peteryuan 发表于 2009-6-2 14:13

顶。。。。。

zwh 发表于 2010-3-31 19:35

选用3kV的电压。

zhuaizhuaihun 发表于 2010-4-13 10:34

我们现在也在做一个3MW的,电压就是用过的3KV的

cxk118 发表于 2010-6-1 20:37

建议采用690,3KV电机散热不好

fengzh200 发表于 2010-6-3 15:39

我们3mw6kv及690v的都做过,各有优缺点

cxk118 发表于 2010-6-4 20:36

6KV的变频器不好找吧,哈哈,我看690好些!

龍が如く 发表于 2010-6-5 17:48

690V 经实验验证过 没问题

bigfamous 发表于 2010-6-6 21:40

10kV都没有问题,关键是有没有配套的变频器

dlswdj 发表于 2010-6-7 15:52

做690V的吧我们3.5的都是690V的

carim 发表于 2010-9-1 18:42

目前看690V为主,当然其他电压等级肯定有

hitme 发表于 2010-9-3 00:21

一般是690V,到中压后各种安全要求难满足,变频器也不好找