junhe-techs 发表于 2017-8-1 15:03

带电局放检测在炼油化工企业中的应用

                                             炼油化工企业电力系统特点及设施在线风险评估


上海均赫检测技术有限公司
炼化企业生产介质:高温、高压、易燃、易爆、有毒、有害、强腐蚀性。
生产特点:点多、链长、面广、生产工艺连续性强,自动化程度高,装置之间关联程度复杂,涉及的专业和设备种类繁多
炼化电网的组成:
1、输电系统:220kV和110kV(或35kV)线路组成石化企业的输电系统。其中220kV线路与外电网连接,110kV或35kV作为企业内部主要输电线路,将电能可靠高效地输送到各区域负荷中心。
2、变电系统:是各电压等级的转换系统,将电能转变为能够方便使用和分配。主要在220kV、110kV、35kV、10(6)kV个各电压等级之间转换电压。
3、配电系统:是将电能配送给每一个用电的设备,并在必要的地方转换成适当的电压等级。一般有10(6)kV、0.4kV。
4、用电系统:是指由终端用电负荷组成的设备群,如电动机、加热器、照明灯,将电能转化成其他能量形式,其特点是效率高、控制方便。主要电压等级10(6)kV、0.4kV。有些用电设备之间有较高关联度,如相互连锁或工艺联系等,需要引起注意。
5、发电系统:炼化企业大都有各种类型的供热或余热能量回收发电机组,是电能生产的转换系统,将非电能的各种形态能源转换为容易传送分配和控制的电能。
一般情况下,炼化企业配电系统随新建装置一并考虑,而用电设备是设备专业必须具备的,两者都有成熟可靠的选择方案。最难解决的是输电系统、变电系统、发电机接入系统,除了必须遵循国家和电力行业的标准、规程、规定外,还需要结合石化行业及各企业电网自身特点,从长远和全局考虑,进行全面论证和审查,成为炼化电网的重点考虑方向。

电网一般性特征
1、系统性
2、重要性
3、同时性
4、相关性
5、随机性
6、统一性

大型炼化企业电力系统特点
1、生产工艺的特殊性对供电可靠性要求很高,电力系统稍有不慎就可能引发炼化装置很严重的安全事故、很大的环境破坏、巨大的经济损失,进而有可能成为诱发社会不安定因素。
2、电力网结构复杂,接线方式以双母线、双母线分段、单母线分段为主;供电电压等级多,220kV、110kV、35kV、10kV、6kV、380V等多个电压等级;变配电站多而且分布很散,高压输电线路纵横交错,厂区内电缆系统庞大。
3、大型炼化企业总的用电负荷比较大,一般超过80MW,内部电网包括输电、发电、变电、配电、用电五个环节。
4、大型炼化企业供电系统容量一般在180MW以上,多数企业自发电能力强,同外电网连接电压等级高,一般为110kV或220kV,联络回路数2个及以上。
5、炼油化工的用电负荷大部分为一级用电负荷,有相当一部分分为一级负荷中的重要负荷,配备有UPS、EPS或事故柴油发电机作为安保电源。特大型炼化企业还配备有用于紧急黑启动的外部热备用电源。
6、大型电动机启动。有炼油催化主风机、乙烯聚合造粒机、空分压缩机等大型电动机接入,虽然启动次数少,但启动时间长,对母线电压影响较大,是大型炼化企业供配电系统的关键问题之一。
7、对供电的连续性要求非常高。关键负荷仅瞬间的异常就可能造成生产装置波动,甚至诱发装置非计划停工。
8、负荷相对平稳及三项相对平稳。
9、负荷以异步电动机为主。
10、有一定数量的非线性负荷,如变频器、UPS、直流电源、整流变压器、可控硅控制的电加热器。
11、由于有大量异步电动机的运行,一般采用电力电容器组补偿无功功率。电力电容器组安装在主变电所、区域配电所或装置变电所内。
12、新建的炼化电网电气自动化水平高,继电保护和自动装置配置先进。
13、具有企业自备热电站。

基于以上几个方面,大型炼化企业对电网供电的安全性、供电裕度、供电质量、供电可靠性的要求比常规电力系统要高,要求有足够的安全性、可靠性、经济性、灵敏性,做到有机统一。目前在炼化行业电气专业主要从两个方面解决安全可靠供电问题,一是从终端负荷的微观层面入手,如生产装置变电所、电动机、继电保护及自动装置、UPS、自动控制电源等电气设备本质安全以及辅助系统完好(包括防雷设施、运行环境等)。二是从负荷终端的上一级、由不同电源、输配电线路、变配电装置等设施构成主网系统的宏观层面加以解决。微观层面和宏观层面两者相辅相成、缺一不可,共同承担炼油化工企业安全供电重任。
页: [1]