秋天不再 发表于 2017-6-29 16:52

永磁同步电机电流环调试

采用直轴锁轴的方法,固定转子位置为90度.
之后给定Iq的值,Id=0,编码器反馈转子角度; 电机转动一个角度后,固定在那不动。 大概是什么原因引起的?

hutzhangs 发表于 2017-7-6 10:39

如果确认换相没有问题,很可能是电角度偏差造成的

lilybunny 发表于 2017-7-6 20:27

不是很懂,进来看看,这个是实验还是仿真啊?

秋天不再 发表于 2017-7-10 18:16

hutzhangs 发表于 2017-7-6 10:39
如果确认换相没有问题,很可能是电角度偏差造成的

确实是电角度不对。。

秋天不再 发表于 2017-7-10 18:18

lilybunny 发表于 2017-7-6 20:27
不是很懂,进来看看,这个是实验还是仿真啊?

这个是实验的,自己写着程序玩,遇到了这个问题。

秋天不再 发表于 2017-7-13 10:45

问题解决:是编码器的计数方向不对,处理错了。
页: [1]