dreamery88 发表于 2017-6-22 14:57

电流密度和loss计算结果不符

本帖最后由 dreamery88 于 2017-6-22 14:59 编辑

大家好,做了一个变压器的算例,使用的是eddy current solver,以下是低压侧两层的计算结果,第一个图是电流密度,第二个图是对应的ohmic loss。从低压侧第二列看,电流密度从右往左逐渐变小,那么ohmic loss应该也是从右到左逐渐减小,但是maxwell场图画出来loss确实两边大中间小。请教各位只是什么原因,是我做法有误还是理解错误?

dreamery88 发表于 2017-6-23 15:21

顶 啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

小小鸟儿 发表于 2017-6-26 10:04

绕组中的电流分为正常工作电流与涡电流,图中的电流(密度)是叠加后的结果。正常工作电流沿导线均匀分布,而涡电流在导线两侧是不一样的,有的与工作电流相加,有的与工作电流相减,这也是电流(密度)沿导线表面不一样的原因。涡电流一般越靠近导线表面较大。
导线中的损耗是正常工作电流产生的损耗与涡电流产生的损耗相加的,所以你仿真图中的结果没有问题。

dreamery88 发表于 2017-6-28 15:31

小小鸟儿 发表于 2017-6-26 10:04
绕组中的电流分为正常工作电流与涡电流,图中的电流(密度)是叠加后的结果。正常工作电流沿导线均匀分布, ...

好的,明白了,非常感谢!