弱磁控制id波动大
在弱磁控制中发现:我基速90rad/s,弱磁至120rad/s,空载。弱磁电流id检测如下图所示,波动很大,但是电机转速确很好,如图。
原因是什么呢?
我觉得:
1.耦合,但是空载iq的影响会有这么大么,并且我加入解耦代码,并没有解决问题?
2.硬件干扰,若是这方面还请大神指导?
3.软件,比如电压电流限幅,开关管,还是未知补偿呢? 转速和电流图,id波动的太大了,高压都不稳 你发的id波形是实际id吗?
那你的参考id波形是什么样子的? as27185 发表于 2017-6-8 18:24
你发的id波形是实际id吗?
那你的参考id波形是什么样子的?
这个id是实际id,参考id我已经不给自动计算的那种方法了,而是直接给值,比如-0.4 我遇到了和你一样的情况 id不能直接给 弱磁控制反馈给id的值只是一瞬间的 等再次平衡之后 反馈值理想状态是0 所以你直接给id 弱磁的控制的环相当于被你断了 请问你现在调好了吗 我目前为止还没有弄好 求讨论交流 我qq1943262253 gongchao108 发表于 2017-6-9 17:59
这个id是实际id,参考id我已经不给自动计算的那种方法了,而是直接给值,比如-0.4
您好最近也在研究弱磁方面的问题,我的参考id是看电压圆来给的,能否说下 id 自动计算 如何实现?谢谢! 有可能和开关频率有关 请问楼主解决了吗?
我也遇到类似情况 你这是转速环控制吧,转速环控制时,转矩就是动态的,所以对应的电流也是动态的,可能原因你的转速环PID参数不好。 你这是转速环控制吧,转速环控制时,转矩就是动态的,所以对应的电流也是动态的,可能原因你的转速环PID参数不好。 这个最终如何解决的呢 求科普分享