hbzzk 发表于 2017-6-7 17:00

30kw2P电机空载发热

我做了个30kW2P电机,空载时389V下空载电流14.8A,为什么空载时发热特别厉害,50分钟上升了20摄氏度,同比其它厂家同规格电机只上升一两度?有可能是什么问题呢?

J_Chang 发表于 2017-6-7 22:11

测一下电枢绕组的电阻看看,P=(I^2)R,应该跟电阻有关;

mengxiandong 发表于 2017-6-8 06:50

你的电机是否使用骨架油封了?

liys 发表于 2017-6-8 08:23

什么电机?感应电动机还是永磁电机?

hbzzk 发表于 2017-6-8 11:13

三相直流电阻0.95、、097、0.93,应该正常,没加骨架油封,是三相异步电动机。做两台,都这样,着急啊?哪位大神知道啊?

郑庆朗 发表于 2017-6-10 08:37

电机在开始运转的时候温升是比较快的,主要还是看稳定在多少度上。温升跟电机电流有直接关系,是否是空载电流过大了?

lzemg007 发表于 2017-6-10 08:59

发个照片看看,估计是铁耗大的原因

张老五 发表于 2017-6-10 13:35

空载温升20度也不算大
1-2度未必有些夸张

yinduhua 发表于 2017-6-14 13:22

把你的设计参数发上来看看,估计是匝数或跨距、路数出了问题,空载电流有点小

小作手 发表于 2017-6-28 09:03

同意8楼的意见,50分钟升20度,不算什么。你这个稳定的空载温升应该不高的。
你说别人家,才1-2度,感觉不太可能。麻烦告诉下是谁家的,有机会看看

奕云 发表于 2017-6-28 09:17

谁家异步电机那么牛逼空载上升1-2度    报下名

lizhen2979371 发表于 2017-6-30 21:42

额定电流时多少?要看空载电流和额定电流的比较吧~

NJNTJSB 发表于 2017-7-1 10:16

会不会是冲片材料有问题啊?

张三一 发表于 2017-7-3 12:39

lizhen2979371 发表于 2017-6-30 21:42
额定电流时多少?要看空载电流和额定电流的比较吧~

这个说法比较好,我计算了一下该电机的额定电流大约50A左右,按照提供的空载电流14.8A,那么14.8/50=29.6%,应该是不合理的,空载电流占的比例有些大。查查电机设计的气隙大小,加工后的情况等。

张老五 发表于 2017-7-3 13:06

张三一 发表于 2017-7-3 12:39
这个说法比较好,我计算了一下该电机的额定电流大约50A左右,按照提供的空载电流14.8A,那么14.8/50=29.6 ...

30千瓦2极的电机,额定电流应该在54-57安的样子,如果要达到50安,那功率因数和效率都必须在95%以上。。。。。
再说了,就算是50安,空载电流比例30%左右,也不能算太高

张三一 发表于 2017-7-4 12:45

张老五 发表于 2017-7-3 13:06
30千瓦2极的电机,额定电流应该在54-57安的样子,如果要达到50安,那功率因数和效率都必须在95%以上。。 ...

谢谢,我计算的定子电流可能小了,是按照cosφ大概为0.85计算的。

张老五 发表于 2017-7-4 13:42

张三一 发表于 2017-7-4 12:45
谢谢,我计算的定子电流可能小了,是按照cosφ大概为0.85计算的。

380*50*1.732*0.85=27972
你是准备按效率107%算?

一吴歌一 发表于 2017-7-6 10:22

电机数据正常,使用应该没有什么问题。

hbzzk 发表于 2017-9-21 16:49

本帖最后由 hbzzk 于 2017-9-21 18:27 编辑

有什么办法能解决这个问题,可否通过Maxwell或Motor-cad或者其他什么软件分析出来呢,关键是不只绕组和机壳热,端盖热的厉害。人家电机不是说温升1-2度,是开始运行的相同时间内。

元素萨 发表于 2017-9-22 09:10

三项异步机空载试验
测的就是铁耗和机械耗!
你满载做没做实验,我们都不知道!
再说, 温升20度不害怕!
国家要求40°(环境温度)+80K(电机温升),一般企业自己都有内控标准,我们这80-90° 都还算可以,能出厂的!