三相变压器直流偏磁maxwell仿真
本帖最后由 jimli1991 于 2017-5-22 21:23 编辑各位朋友,我因为需要做了一个三相变压器直流偏磁仿真,软件采用最新版ANSYS Electronics Suite 18.1, 模型为二维模型,深度为422mm。空载状态的部分结果如图所示。现在继续做直流偏磁模型遇到以下问题:
1.磁通未能在空载基础上实现偏置;
2.直流作用对铁芯的饱和无法体现。
请各位做过类似问题的提出宝贵意见,模型结果见后附。 模型请见二楼。请各位朋友不吝赐教。 不要给直流电流源,给一个直流电压源试试。 luomu 发表于 2017-5-23 09:03
不要给直流电流源,给一个直流电压源试试。
试过的,在中性点和绕组电流流进端均给过电流源,都不起作用。 jimli1991 发表于 2017-5-23 09:42
试过的,在中性点和绕组电流流进端均给过电流源,都不起作用。
那应该是你模型的匝数或者磁芯深度设置有问题,导致磁密太小,与实际不符,所以直流偏置的作用不明显。
看看你现在的磁密是多少?或者把直流电压源给一个很大的值,看看是否有作用。 luomu 发表于 2017-5-24 10:21
那应该是你模型的匝数或者磁芯深度设置有问题,导致磁密太小,与实际不符,所以直流偏置的作用不明显。
...
模型深度我已经计算过了,空载情况下和这个“https://bbs.simol.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=138111”类似,但是是不对的,空载电流应该是近似对称的。 楼主我也想做变压器直流偏磁仿真 求联系方式 zxy1994224 发表于 2017-7-25 11:25
楼主我也想做变压器直流偏磁仿真 求联系方式
可通过QQ联系我:1084421443 楼主还在吗,我在研究变压器直流偏磁时建立了一个简单的单相变压器EI模型,我想问一下我应该怎么加入直流 吱吱吱吱 发表于 2019-4-18 11:04
楼主还在吗,我在研究变压器直流偏磁时建立了一个简单的单相变压器EI模型,我想问一下我应该怎么加入直流
同问,直流偏磁的话,直流电流怎么加的,求大佬告知 挺好的,学习学习 楼主您好,我下载了您的模型,想请教一下一次侧加两个方向相反的电压源是处于什么考虑,还有Df调成40是什么意思 这个是喝空载涌流类似吗? 二次侧外电路不应该接地