wq2006 发表于 2008-3-8 15:31

★请问一个关于电机改造的问题★

现需要对现有的一台6kV的6极电机进行改造,变成380V的电机,请问是否可行,若可行,可能带来的影响有哪些?请高手指点!谢谢!

[ 本帖最后由 wq2006 于 2008-3-8 15:39 编辑 ]

fkj-allwin 发表于 2008-3-10 13:25

改到可以,不过电机的性能会变差,效率会变低,并且不知道定子槽形是什么样的,有可能嵌线工艺上会有难度。

wq2006 发表于 2008-3-10 14:27

那这个性能变差,效率变低的程度会有多大呢?

欧阳庆 发表于 2008-3-10 14:35

完全可以, 380V电机可能会带来一些负面影响.需要重新进行核算.

yinduhua 发表于 2008-3-11 18:18

应该影响不大,你把数据发上来,我给你算算

lg77423 发表于 2008-3-11 23:17

改造不会太难

6000V改为380V,相当于将定子绕组的匝数减少到原来的380/6000,加大线规就行,具体需要核算一下,找个异步电机计算程序,几分钟就搞定了。

dongfangsp 发表于 2008-3-12 08:40

改造不会太难
6000V改为380V,定子匝数减少到原来的380/6000,线规按比例加大后,注意定子的温升会提高,要在计算加大线规的基础上适当加大规格.

戎华龙 发表于 2008-5-13 11:19

630270 发表于 2008-6-27 17:00

我觉得有点大材小用了,6000v的绝缘有点可惜了,性能尚且不说

7045 发表于 2008-7-6 22:08

請問各位先進~改電壓需要注意哪些地方~還有有關計算方面

是否可以用例子來解釋呢?麻煩各位了

yinduhua 发表于 2008-7-7 07:49

主要槽面积能否放下线圈,还要该路数,线盒等

yinduhua 发表于 2008-7-7 07:54

先根据电压6000与380得比例,相应增加导线面积,(并联路数可改六路或3路),再更具比例相应减少匝书,原则是保证磁密和电密基本不变

saas 发表于 2008-7-7 12:52

一般的高压电机都是安恒频恒转距制造的,如果改为380V以后,主要是考虑绝缘和转矩和电机的内部温度。

7045 发表于 2008-7-7 21:59

感謝各位^^~~~讓我學習不少~~

yuannan1982 发表于 2008-7-25 11:55

★请问一个关于电机节能改造的问题★

现需要对现有的一台6kV的2极三相异步电机进行节能改造,变成690V的电机,请问是否可行,若可行,是采用绕组改接线的方法还是重绕的方法?可能带来的影响有哪些?请高手指点!望不吝赐教!谢谢!
我这里有详细的电机参数,如果哪位大侠能帮小弟算算,则不胜感激!小弟QQ895066281,急盼各位大侠回复

dream-ttt 发表于 2009-2-23 14:20

6KV改为380V或者690V时,如果输出功率保持不变的话,得注意额定运行时的电流和起动电流均会增加许多哟,这时你的控制系统中的接触器的容量均需要相应的进行改变,不然系统会经常保护不动作的

long98194 发表于 2009-2-23 14:30

线径变大,并联根数变少,短路比等其他电气参数变差

polarbear 发表于 2009-3-1 21:59

首先,电压等级降低了以后,如果保持电机的转速不变,那么电机的匝数会减小电压6000与380的比例;如果保持功率不变的话,那么需要酌情增大电机的线径或者并绕根数以减小由于电压减小后电流急速上升的情况。另外,能否改造成功,还要看电机的齿部和轭部磁密的大小(在负载或者要求的过载情况以内),看这些磁密是否达到了饱和,如果达到了饱和,那么电机的出力就被限制住了,改造也会不成功。

hgchgc 发表于 2009-3-4 21:33

感謝各位^^~~~讓我學習不少~~

djy_ht 发表于 2009-3-26 14:25

要核算过的,没有做过这两类电机,槽型没有积累,不过绕组毁掉可惜