风之韵 发表于 2009-3-19 13:32

变压器着火

本帖最后由 风之韵 于 2009-3-19 15:28 编辑

变压器(干式)V相着火了。拆变压器时发现V相出头折弯处熔调了。请教各位什么原因能引起这样的事故。

bogu1998 发表于 2009-3-19 14:50

是不是这个位置在折弯的过程断开了?

风之韵 发表于 2009-3-19 15:22

是不是这个位置在折弯的过程断开了?
bogu1998 发表于 2009-3-19 14:50 http://www.simol.cn/images/common/back.gif
不知道折弯时线有没有破损?如果不是原因引起的,还有没有其它原因呢?

bogu1998 发表于 2009-3-19 15:54

可能是半断状态,使用是温度上升,造成烧毁
页: [1]
查看完整版本: 变压器着火