fuqiang0812 发表于 2016-11-24 17:47

变压器尺寸缩小10倍后,B分布几乎不变,这是为什么?

本帖最后由 fuqiang0812 于 2016-11-24 17:47 编辑

本人最近在做一个变压器的涡流场仿真,发现当我把变压器的尺寸缩小10倍后(所有部件长、宽、高均缩小10倍),施加同样的激励电流(10A),得出的B分布规律几乎一样。同一个点B的数值大了10倍,其他不变。
模型中考虑了绕组的涡流效应以及铁芯BH的非线性。具体结果如下图所示:

从上面的图中,可以看到,50Hz时缩小比例模型和全尺寸模型的B分布趋势十分一致,仅数值上相差10倍。全尺寸模型在50Hz、100Hz、200Hz时B分布趋势有较大差别,而缩小比例模型却在不同频率时B分布趋势依然相同。请各位同学发表一下自己的观点,我实在是没想明白这是怎么回事~!

fuqiang0812 发表于 2016-11-24 17:49

补充一张图:

kinglzk2000 发表于 2016-11-25 08:34

应该正常吧尺寸按比例分布也按比例 。 另外如果用100A算这两种情况   饱和了分布就差别大点了

fuqiang0812 发表于 2016-11-25 12:32

kinglzk2000 发表于 2016-11-25 08:34
应该正常吧尺寸按比例分布也按比例 。 另外如果用100A算这两种情况   饱和了分布就差别大点了

您好,您说的100A是指两个模型都用100A激励电流么?

kinglzk2000 发表于 2016-11-29 10:03

本帖最后由 kinglzk2000 于 2016-11-29 10:08 编辑

fuqiang0812 发表于 2016-11-25 12:32
您好,您说的100A是指两个模型都用100A激励电流么?

是的和之前一样两种用同样的激励值
感觉可能是饱和程度的影响

luomu 发表于 2016-11-29 16:02

同意楼上的观点,尺寸都缩小10倍,但激励没变,如果铁芯是线性的话,磁密就是原来的10倍,但考虑磁芯非线性,这个时候早已经饱和了,饱和后磁密几乎是一样的。
页: [1]