how 发表于 2016-11-17 19:43

三相变压器单相短路外电路设置

三相变压器单相短路外电路设置,图1为高对中A相单相短路接线图,图2是高对中B相单相短路外电路接线图,不知道有没有问题
非短路相连接100kΩ电阻,以等效开路,变压器为YNyn0d11接线方式。

how 发表于 2016-11-23 11:54

来人顶一下啊,希望大家多多交流一下

zptonghua 发表于 2016-12-19 15:13

应该是不对的
首先确定了A相高对中短路,A、B、C三相高压应该正常供电,中压B和C给正常负载,A相给0负载

how 发表于 2017-2-14 11:56

zptonghua 发表于 2016-12-19 15:13
应该是不对的
首先确定了A相高对中短路,A、B、C三相高压应该正常供电,中压B和C给正常负载,A相给0负载

第一张是A相短路的示意图,我仿的是B相短路。
示意图中,高压A相短路时,高压BC没接电源啊,只有A相高压接电源,
A相中压短路,BC中压开路

电气工程师鹏 发表于 2017-3-25 18:57

楼主有做过旋转电磁铁不?The band surface is represented with too few segments. The maximum angle per segment is 15 degrees的问题有遇到过没?

电气工程师鹏 发表于 2017-3-25 19:00

楼主有做过旋转电磁铁不?The band surface is represented with too few segments. The maximum angle per segment is 15 degrees的问题有遇到过没?

how 发表于 2017-3-28 09:55

电气工程师鹏 发表于 2017-3-25 19:00
楼主有做过旋转电磁铁不?The band surface is represented with too few segments. The maximum angle per ...

没有做过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2569403993 发表于 2022-5-6 11:38

来看看,学习学习,最后解决了吗
页: [1]
查看完整版本: 三相变压器单相短路外电路设置