IPMSM弱磁电流指令表的生成问题
本帖最后由 dyx200294 于 2016-10-14 10:28 编辑各位大神好:
第一张图中的红色星是电压极限椭圆和等转矩线的交点画出的弱磁电流指令,绿色星是等转矩线和电流圆的交点(MTPA线);
第二张图中的蓝色星是源程序表格中画出来的弱磁电流指令,绿色星也是等转矩线和电流圆的交点(MTPA线)
两张表中的电压极限椭圆的转速变化范围是4500rpm到9000rpm,等转矩线的变化范围是0牛米~94牛米;
经分析源程序后可以确定源程序中的表格数据id_ref,iq_ref是电流的实际安培数,不是标幺值,
自己生表用的是实际电机的参数,没有做标幺化
现在的问题是为什么我自己画出的弱磁电流指令没有完全覆盖源程序的弱磁电流指令表格,而是有比较大的空缺??????
望各位大神有时间给分析一下原因;
没有人给出建议吗 我也是正在做弱磁,不明白你说的较大的空缺是什么意思,可以交流交流。 是因为你是用电机参数生成的表格,没有考虑到电感饱和、互感的影响吧。 dyx200294 发表于 2016-10-14 20:09
没有人给出建议吗
你好 我也在做MTPA和弱磁 一起交流下你发qq给我私信 有空可以交流下,我也是在做车用IPMSM控制,qq83274090