how 发表于 2016-7-20 21:51

变压器单相短路仿真数据分析

某110kV变压器,121±8*1.25%/38.5±2*2.5%/10.5kV.
根据高对中单相短路试验数据进行仿真绕组受力,试验记录了高压侧的电压和电流波形。
仿真时用电流源和用外电路仿真结果都感觉有问题。
用电流源激励时感应电压太高,用外电路时短路电流又太小了。
用电流源时的铁芯磁密也较大,外电路时的磁密楼下补充。
求大神帮忙给出一些调整建议。

how 发表于 2016-7-20 22:00

补上短路试验时测得的高压侧电压电流

how 发表于 2016-7-20 22:01

上传的时候明明已经排好序了,发表出来给打成乱序了

tuanlvhut 发表于 2016-7-21 08:48

B can not get the value which equal 5 T. This is unreasonable. You must setup again B - H curve (nonlinear) to get reasonable result.

how 发表于 2016-7-21 09:55

tuanlvhut 发表于 2016-7-21 08:48
B can not get the value which equal 5 T. This is unreasonable. You must setup again B - H curve (non ...

我也知道B太大了,我设置的时候就是B-H曲线,这误差的原因是怎么来的呢?
只能归结于模型吗?

luomu 发表于 2016-7-21 10:00

这种模型应该用外电路和电压源仿真,短路后的系统中的阻抗要正确,比如漏感、绕组电阻,漏感和你建的模型精确度有关,绕组电阻要在外电路中手动加进去。

anson123 发表于 2020-6-13 09:04

想问下楼主的梯形铁芯怎么画的呢,有没有教程

DJN 发表于 2020-6-13 09:57

请问,如何用Maxwell建模啊?可以简单指导一下吗

anson123 发表于 2020-8-17 10:59

luomu 发表于 2016-7-21 10:00
这种模型应该用外电路和电压源仿真,短路后的系统中的阻抗要正确,比如漏感、绕组电阻,漏感和你建的模型精 ...

外电路绕组电阻大小要怎么来确定呢,找的模型参数表里基本没有这一项

aiwoph2008 发表于 2020-8-31 22:22

发下模型。学写下