求助电机英文铭牌的反译与理解
现有一电机英文铭牌不理解其意义,请高手指点一个电机英文铭牌上有
Y△ 380~420/220~240V 1.3~1.4/2.3~2.4A COSφ0.83 0.55KW 2880/min 50HZ
Y△ 400/230V 1.35/2.35A COSφ0.83 0.55KW 2880/min 50HZ
请问Y△是什么意思?为什么有上下两种接线? 380~420/220~240V为什么电压有四个数据? 本帖最后由 pat 于 2009-3-19 18:48 编辑
电机用Y形接法适用电压为380至420电机用△形接法适用电压为220至240V 他不是四个电压而是2个宽电压 还有什么好说的那! 美女版主都说了!
补充内容 (2015-4-29 11:16):
那第二种Y△ 400/230V应该是Y接时400V,△接时230V,是吗?那为什么一个铭牌上Y接时有280-400,又有400V呢? 是的,但为什么有2个我就不知道了 第二个应为标准电压,在国外标准电压都是400v/230v,以后我们国家的电网也将向这个标准靠拢。 感谢楼上各位!我明白了。 本帖最后由 pat 于 2009-3-19 18:49 编辑
电机在控制的时候可能要用到星-三角起动,所以标有Y△,这要求在电机接线时,接线盒内为6个接线柱的形式,内部的星点是不要短接的。{:1_439:} 电机设计时候都是要选取一个额定电压的,但电机可以在一定的电压宽度范围内运行,国外的很多电机的都是宽电压,一般设计时候余量取得足运行是电压高点低点都没事,国家标准还允许正负5%呢 这样是允许星三角转换的,不过要考虑下环流的影响。 我们是面向的地区不一样,对应的电机的电压也不一样,有的是400v级的,有的是200v级的 楼主,我是新手,按照上面的铭牌上的额定功率=390(额定电压)*1.3(额定电流)*0.83(功率因素)*0.76(暂定这个效率)(这是星接,)角接的话额定功率=230(额定电压)*2.4(额定电流)*0.83(功率因素)*0.76(暂定这个效率),都不等于0.55KW,铭牌上的额定功率是怎么算的
页:
[1]