变压器线圈直流电阻测量及其结果分析
变压器线圈直流电阻测量及其结果分析 从实际测量结果中可以看出,引起变压器线圈电阻值超出规范要求的因数很多,在测量技术上主要有电桥精度不够、测量接线错误、引线电阻及其接线电阻过大、变压器充电时间短、电桥的电压不足等;在变压器本身上,主要有分接头接触不良、线圈或引线焊接不良、断裂、套管导杆与引线接触不良、线圈匝间、层间、相间发生短路等。对于三角形接线的变压器,如果从电阻数值上已经反映出缺陷只在一相时,可按下列简化式求得相电阻进行分析确定,即当Rab=Rbc≠Rac,则Rb=Rc≠Ra。现将几种常见故障现象的测量结果分析如下表:故障现象(与正常情况下的测试值相比较)分析结果Y型接线△型接线一个线间电阻值不变,两个线间电阻值测不出(阻值很大)两个线间电阻较正常值上升1.5倍,一个线间电阻值为正常值的3倍一相线圈断裂一个线间电阻值不变,两个线间电阻值降为正常值的(0.5~1)倍两个线间电阻值增至正常值的(1~3)倍,一个线间电阻值降至正常值的(0~1)倍一相线圈匝间短路一个线间电阻值不变,两个线间电阻值升高一个线间电阻值不变,两个线间电阻值升高一相引线与导电杆接触不良三个线间电阻值测不出(阻值很大)一个线间电阻等于正常值的3倍,两个线间电阻值测不出(阻值很大)两相线圈断
裂三个线间电阻都降至正常值的(0.5~1)倍,其中有一个的阻值低得多三个线间电阻值都降至正常值的(0~1)倍,其中有两个的阻值低得多 两相线圈匝间短路三个线间电阻值较正常值增大,其中有一个的阻值增的大得多三个线间电阻值较正常值增大,其中有一个的阻值增的大得多两相引线与导电杆接触不良转贴于 中国论文下载中心 http://www.studa.net