最小开关损耗的SVPWM算法 是否有用
svpwm通过选择不同的零矢量能够减小1/3的开关损耗,也就是母线钳位SVPWM和不对称不连续PWM这种算法能够减少开关次数,但会带来谐波等不良影响
想请问下这种算法是否有厂家在使用,有没有研究下去的价值 以前我也研究过一段时间,可能需要根据不同产品的设计要求决定
如果后面的设备对高频谐波不敏感不无所谓,在大功率上使用这种算法,
对提高产品的效率还是比较显著的 hutzhangs 发表于 2016-7-15 16:22
以前我也研究过一段时间,可能需要根据不同产品的设计要求决定
如果后面的设备对高频谐波不敏感不无所谓, ...
开关损耗 和 电机本身功率是相关的,大功率下的开关损耗占比也不大吧? 我感觉能减小部分开关损耗,但相对于总体损耗来说,减小的不多。
但增加了系统谐波和噪声,感觉有点鸡肋。
还是有用的
在有严格能耗要求的地方,说不定就差这一点 五段式和七段式吧 alibabawkl 发表于 2016-7-18 21:39
五段式和七段式吧
是的,五段式有实际用途吗? zoob 发表于 2016-7-20 14:44
是的,五段式有实际用途吗?
我们现在用的都是七段式的。五段式的脉动比较明显
页:
[1]