开关元件的工作原理
第一张是开关控制图,一定时间后把1g欧姆的电阻短路,为了查看是否短路成功,添加了电压表,若电压表为零则短路成功第二张是开关模型的设置,高于5伏时,开关触发
第三张是脉冲电压源,设置50ms后电压为10伏,和连接开关的控制电压
第四张是开关触发电源的波形和,1g欧姆的电压波形
仿真结果表明,开关元件在10-60ms是闭合的,而设计的开关闭合时间为50-100ms 1、Ron和Ton、Toff不能设置为0吧,软件没报错?可以设置成一个很小的值。
2、控制开关的方波电压源一定要保证周期时间>延迟时间+上升时间+下降时间+脉宽持续时间,否则方波波形会不正确。建议在方波电压源两端并一个电压表,观测实际电压波形与期望是否一致。 luomu 发表于 2016-6-27 14:06
1、Ron和Ton、Toff不能设置为0吧,软件没报错?可以设置成一个很小的值。
2、控制开关的方波电压源一定要 ...
我把那些为零的改成了很小的值之后,问题解决了,谢谢