静电场模型计算求助
受同学委托,建立了一个10kV水泥电线杆的简化模型,计算其周围的电场分布和电线杆表面的电压分布。电线杆高12m,横担长1.5m,整个求解区域为5mX5mX15m。但是模型建好后采用默认剖分求解极其漫长,始终在剖分部分运算。有没有算过类似尺寸的朋友,看看模型有何不妥之处?此外还有几个问题请教诸位坛友:1.如何根据几何模型尺寸估计网格数目,从而评估自己电脑能否使用静态场或者瞬态场求解器计算该模型
2.本人曾建立过12kV柱上真空断路器的等比例简化模型,底座采用金属实体,省去了一切不必要的内部结构,但是计算电场分布的时候一台工作站和一台服务器均提示内存不足,这是为什么?
3.Ansoft有无版本能在剖分阶段使用多核剖分,有无版本能使用GPU加速求解?
附软件和电脑配置
1.工作站
i7-4790 3.3G,DDR3-13338GX4(共32G),华硕Z97主板,三星SSD,GT220
2.服务器(HP SE316M1)
Xeon X5650 2颗 2.6G,DDR3-133-ECC 4GX8(共32G),希捷HDD SATA7200 转,firepro W5000
这种模型外面空间域与绝缘子部分、导线部分的尺寸差距太大了,肯定剖分很慢很慢,剖分单元也会很多,算一次很费时间。要么换大型机子或者工作站求解,要么简化模型用二维近似下。
再有,电线杆和绝缘子既不导电,由不导磁,对电磁场来说,完全可以忽略么,有必要画出来吗?如果忽略这些,你的模型就简单多了。
页: