敦敦 发表于 2016-4-30 17:13

异步电动机电源缺相断路故障运行





其中A、C相电流幅值有微小的增大,并且增大的幅度相等,而B相电流的幅值增加至原来的2倍

风☆清扬 发表于 2016-4-30 19:19

最近正研究这方面的,多谢楼主分享,学习了

敦敦 发表于 2016-4-30 19:25

风☆清扬 发表于 2016-4-30 19:19
最近正研究这方面的,多谢楼主分享,学习了

希望能帮助到你~~~~~~~~~~~~~~~~~

风☆清扬 发表于 2016-4-30 19:33

B相为什么增大那么多啊,楼主,多谢了

风☆清扬 发表于 2016-4-30 19:45

AC相得改变那么小

风☆清扬 发表于 2016-4-30 19:46

楼主多多指教。。。。。。。。。。。。。

风☆清扬 发表于 2016-4-30 19:46

感激不尽啊,愁了很久了

风☆清扬 发表于 2016-4-30 19:47

楼主威武。。。。。。。

敦敦 发表于 2016-4-30 22:23

风☆清扬 发表于 2016-4-30 19:33
B相为什么增大那么多啊,楼主,多谢了

当C相电源被短路,整个电路是绕组A、C串联,与B并联,根据电路原理B电流是A、C的两倍

敦敦 发表于 2016-4-30 22:26

风☆清扬 发表于 2016-4-30 19:45
AC相得改变那么小

当C相电源被短路,整个电路是绕组A、C串联,所以电流是相等的,只是B相电流增大,对他们有影响,周围磁密也增大,导致他们电流增加
页: [1]
查看完整版本: 异步电动机电源缺相断路故障运行